最近看到一个控制电路急停按钮用常开点接PLC输入点,限位开关也用常开点接PLC输入点。这个控制电路工作多年了,很正常,可总是觉得怪怪的,但说不出错在哪里。大家议议。
昆仑通态解密,Q系列运动模块,Q系PLC解密,S7-200 SMART解密,海泰克PWS-6XXX系列解密, MT6103ip/8070iE系列解密 FPXH GOT1000、GT11、GT12、GT32,台达DOP-A57、DOP-B10屏,ES2,汇川HU1,HU2解密 QQ微信:1056748134 ,手机13959970662 ,www.qzlygk.com
phrame
除了电气控制,还要学机械,做全能手。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 228 个
工控威望: 382 点
下载积分: 791 分
在线时间: 172(小时)
注册时间: 2009-03-26
最后登录: 2024-01-19
查看phrame的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-12-12 16:23
我觉得也是接常闭好

1、断线时可以有效检测
2、从动作的时间上看,常闭点的脱离比常开点的闭合在时间上要短一点
3、安全等级上,最好加安全继电器。使用辅助点进PLC,这样就都解决了,老外的设备多是这么用。