最近看到一个控制电路急停按钮用常开点接PLC输入点,限位开关也用常开点接PLC输入点。这个控制电路工作多年了,很正常,可总是觉得怪怪的,但说不出错在哪里。大家议议。
Q系列运动模块,Q系PLC解密,S7-200 SMART解密,海泰克PWS-6XXX系列解密, MT6103ip/8070iE系列解密 FPXH GOT1000、GT11、GT12、GT32,台达DOP-A57、DOP-B10屏,ES2,汇川HU1,HU2解密 QQ微信:1056748134 ,手机13959970662 ,www.qzlygk.com
分享
slik
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
908 个
工控威望:
1175 点
下载积分:
5868 分
在线时间: 539(小时)
注册时间:
2008-06-01
最后登录:
2024-11-13
查看slik的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-05-21 23:51
全看
|
小
中
大
接常开不可以,按照严格的急停保护用法的定义,线路应该是能够不依赖于程序而当紧急情况发生时,能够独立的可靠地切断电源供应,使其运动立即停止。 所以大设备或工程的急停系统都是一套独立于程序的“硬”电路系统, 但小机台也可以使用程序来控制使其急停。但必须是使用常闭触点!
试想想,如果使用常开的话,当线路的某一局部存在开路,而急停不常使用人员不知的情况下,当真正的紧急情况发生时,那么怎么能使plc触发来进行紧急停止动作呢!? 而如果是使用常闭,那么外部电路的异常情况就可以及时发现!这是他们两者的区别!
分享
slik
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
908 个
工控威望:
1175 点
下载积分:
5868 分
在线时间: 539(小时)
注册时间:
2008-06-01
最后登录:
2024-11-13
查看slik的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2011-10-21 18:02
全看
|
小
中
大
严格意义何从安全角度来讲,急停和光幕等起安全控制作用的电路都应接成常闭的,当然对PLC内部编程来讲,接成常开常闭都无所谓,但你想想,倘若控制线断路的话,常闭就可以检测出来,而常开永远无法获知!