最近看到一个控制电路急停按钮用常开点接PLC输入点,限位开关也用常开点接PLC输入点。这个控制电路工作多年了,很正常,可总是觉得怪怪的,但说不出错在哪里。大家议议。
昆仑通态解密,Q系列运动模块,Q系PLC解密,S7-200 SMART解密,海泰克PWS-6XXX系列解密, MT6103ip/8070iE系列解密 FPXH GOT1000、GT11、GT12、GT32,台达DOP-A57、DOP-B10屏,ES2,汇川HU1,HU2解密 QQ微信:1056748134 ,手机13959970662 ,www.qzlygk.com
xayuhe
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 133 个
工控威望: 246 点
下载积分: 595 分
在线时间: 159(小时)
注册时间: 2008-05-21
最后登录: 2019-11-01
查看xayuhe的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-12-05 09:36
支持常闭!我做电梯的,电梯使用的安全回路的开关都是常闭的!
接常开的话,如果真的是开关接触不良.麻烦可就大了!!
再说了,使用常闭的话,多个急停可以串联在一起!
不知道常开的话,是怎么接的!!呵呵!!