最近看到一个控制电路急停按钮用常开点接PLC输入点,限位开关也用常开点接PLC输入点。这个控制电路工作多年了,很正常,可总是觉得怪怪的,但说不出错在哪里。大家议议。
昆仑通态解密,Q系列运动模块,Q系PLC解密,S7-200 SMART解密,海泰克PWS-6XXX系列解密, MT6103ip/8070iE系列解密 FPXH GOT1000、GT11、GT12、GT32,台达DOP-A57、DOP-B10屏,ES2,汇川HU1,HU2解密 QQ微信:1056748134 ,手机13959970662 ,www.qzlygk.com
a04230403
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 3 个
工控威望: 120 点
下载积分: 474 分
在线时间: 1(小时)
注册时间: 2011-11-18
最后登录: 2016-07-20
查看a04230403的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-20 18:45
常开触点的问题就是,一旦线路出现断路,就会控制失效,而且不工作不易察觉,但是PLC电路中一般都是将常开点接入PLC。另外急停应该做在硬件电路中,这样比较保险些。