最近看到一个控制电路急停按钮用常开点接PLC输入点,限位开关也用常开点接PLC输入点。这个控制电路工作多年了,很正常,可总是觉得怪怪的,但说不出错在哪里。大家议议。
Q系列运动模块,Q系PLC解密,S7-200 SMART解密,海泰克PWS-6XXX系列解密, MT6103ip/8070iE系列解密 FPXH GOT1000、GT11、GT12、GT32,台达DOP-A57、DOP-B10屏,ES2,汇川HU1,HU2解密 QQ微信:1056748134 ,手机13959970662 ,www.qzlygk.com
tanshuozhe
级别: 略有小成
精华主题: 2 篇
发帖数量: 243 个
工控威望: 418 点
下载积分: 1138 分
在线时间: 82(小时)
注册时间: 2007-12-19
最后登录: 2023-02-06
查看tanshuozhe的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-12-22 11:49
纯粹胡说八道!!用常闭只是习惯而已,并无所谓的必需之说。这就象电闸一样,合上就有电,打开就没电,所以习惯安全开关也做成常闭的。对于PLC而言,常开常闭是一样的,有人说常开线断了不知道,那我问你常闭线短路你知不知道?触点粘联你知不知道?机械卡住你知不知道?别告诉我线不会短路、触点不会粘联、机械不会卡住!!!其实对于安全急停,最重要的不是常开常闭,而是设立多个急停点,而且要经常检查其工作是否正常。