hawson
QQ:1056748134
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 358 个
工控威望: 1076 点
下载积分: 1114 分
在线时间: 434(小时)
注册时间: 2009-03-12
最后登录: 2024-12-01
查看hawson的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-05-05 14:48
最近看到一个控制电路急停按钮用常开点接PLC输入点,限位开关也用常开点接PLC输入点。这个控制电路工作多年了,很正常,可总是觉得怪怪的,但说不出错在哪里。大家议议。
Q系列运动模块,Q系PLC解密,S7-200 SMART解密,海泰克PWS-6XXX系列解密, MT6103ip/8070iE系列解密 FPXH GOT1000、GT11、GT12、GT32,台达DOP-A57、DOP-B10屏,ES2,汇川HU1,HU2解密 QQ微信:1056748134 ,手机13959970662 ,www.qzlygk.com
xtgm123
做个工控人,不停学习,不忘交流,不断分享
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 426 个
工控威望: 2536 点
下载积分: 7641 分
在线时间: 136(小时)
注册时间: 2011-05-28
最后登录: 2017-02-24
查看xtgm123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-12-22 18:50
为了安全,我们都是同行,大家以后一定要记住一点,如果是用在急停的情况下,急停按钮就必须接常闭,我曾经看到过把PLC输入的的紧急停止信息编程时用常开,结果在一次断线后,一操作工活生生的一只手臂压碎~~~~~~~~~血的教训啊!!