最近看到一个控制电路急停按钮用常开点接PLC输入点,限位开关也用常开点接PLC输入点。这个控制电路工作多年了,很正常,可总是觉得怪怪的,但说不出错在哪里。大家议议。
Q系列运动模块,Q系PLC解密,S7-200 SMART解密,海泰克PWS-6XXX系列解密, MT6103ip/8070iE系列解密 FPXH GOT1000、GT11、GT12、GT32,台达DOP-A57、DOP-B10屏,ES2,汇川HU1,HU2解密 QQ微信:1056748134 ,手机13959970662 ,www.qzlygk.com
零摄氏度的心
谋事在人,成事在天,不懈努力,辉煌人生。----奋斗
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 217 个
工控威望: 545 点
下载积分: 27302 分
在线时间: 407(小时)
注册时间: 2010-12-07
最后登录: 2024-11-15
查看零摄氏度的心的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-10-21 23:54
接成常闭更保险一点,一旦线断了或接触不良,机器就会报警,你就知道有问题了,相反是常开的话,线断了你也不好发现啊!只有当你打下去的时候才知道!那时候就不太好了吧、、、