最近看到一个控制电路急停按钮用常开点接PLC输入点,限位开关也用常开点接PLC输入点。这个控制电路工作多年了,很正常,可总是觉得怪怪的,但说不出错在哪里。大家议议。
昆仑通态解密,Q系列运动模块,Q系PLC解密,S7-200 SMART解密,海泰克PWS-6XXX系列解密, MT6103ip/8070iE系列解密 FPXH GOT1000、GT11、GT12、GT32,台达DOP-A57、DOP-B10屏,ES2,汇川HU1,HU2解密 QQ微信:1056748134 ,手机13959970662 ,www.qzlygk.com
yuliang928
先做人后做事
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 205 个
工控威望: 1325 点
下载积分: 2945 分
在线时间: 65(小时)
注册时间: 2010-09-25
最后登录: 2025-01-07
查看yuliang928的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-05 21:50
急停接常闭!!  虽然常开也可以实现,工业中不采用,安全系数低。
倘若急停接常闭,可以避免很多不必要的问题,即使开关再坏再烂,大不了机器设备停止运行罢了,是不会造成机器乱动的。侧可以减少工伤事故的发生率。