最近看到一个控制电路急停按钮用常开点接PLC输入点,限位开关也用常开点接PLC输入点。这个控制电路工作多年了,很正常,可总是觉得怪怪的,但说不出错在哪里。大家议议。
昆仑通态解密,Q系列运动模块,Q系PLC解密,S7-200 SMART解密,海泰克PWS-6XXX系列解密, MT6103ip/8070iE系列解密 FPXH GOT1000、GT11、GT12、GT32,台达DOP-A57、DOP-B10屏,ES2,汇川HU1,HU2解密 QQ微信:1056748134 ,手机13959970662 ,www.qzlygk.com
ab46
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看ab46的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-23 00:21
这问题学校里所谓的“老师”没有几个人能说到点上,真是悲呀。急停讲究的就是时间性,正所胃人命一刻间:动作时是常闭先继开,常开才接通,这个过程虽然很短,可对PLC等控制器来说已经很长了。所以外部用常闭,程序里用常开,这样急停才有意义。