hawson
QQ:1056748134
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 358 个
工控威望: 1076 点
下载积分: 1114 分
在线时间: 434(小时)
注册时间: 2009-03-12
最后登录: 2024-11-06
查看hawson的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-05-05 14:48
最近看到一个控制电路急停按钮用常开点接PLC输入点,限位开关也用常开点接PLC输入点。这个控制电路工作多年了,很正常,可总是觉得怪怪的,但说不出错在哪里。大家议议。
Q系列运动模块,Q系PLC解密,S7-200 SMART解密,海泰克PWS-6XXX系列解密, MT6103ip/8070iE系列解密 FPXH GOT1000、GT11、GT12、GT32,台达DOP-A57、DOP-B10屏,ES2,汇川HU1,HU2解密 QQ微信:1056748134 ,手机13959970662 ,www.qzlygk.com
ershou
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看ershou的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-27 14:09
按照设计规范,急停开关必须接常闭点,原因有2种,一种是急停断线时,失去作用,第二种是由于是急停开关,长时间运行时很要有人去碰,时间长触点进入灰尘,如果是接常开点,触点上有灰尘,你按下急停也会不起作用的。

一个设备的设计的好不好,完全取决于安不安全。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(dl2006) 热心助人