hawson
QQ:1056748134
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 358 个
工控威望: 1076 点
下载积分: 1114 分
在线时间: 434(小时)
注册时间: 2009-03-12
最后登录: 2024-11-06
查看hawson的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-05-05 14:48
最近看到一个控制电路急停按钮用常开点接PLC输入点,限位开关也用常开点接PLC输入点。这个控制电路工作多年了,很正常,可总是觉得怪怪的,但说不出错在哪里。大家议议。
Q系列运动模块,Q系PLC解密,S7-200 SMART解密,海泰克PWS-6XXX系列解密, MT6103ip/8070iE系列解密 FPXH GOT1000、GT11、GT12、GT32,台达DOP-A57、DOP-B10屏,ES2,汇川HU1,HU2解密 QQ微信:1056748134 ,手机13959970662 ,www.qzlygk.com
zttchenjun
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 261 个
工控威望: 377 点
下载积分: 1306 分
在线时间: 93(小时)
注册时间: 2010-01-30
最后登录: 2024-11-06
查看zttchenjun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-22 16:41
外部的按钮接法是无所谓的,关键是PLC程序里怎么写的。
zttchenjun
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 261 个
工控威望: 377 点
下载积分: 1306 分
在线时间: 93(小时)
注册时间: 2010-01-30
最后登录: 2024-11-06
查看zttchenjun的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-05-22 16:43
补充一下,但是急停按钮触电是常闭。至于怎么你那的是常开我就不清楚了
zttchenjun
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 261 个
工控威望: 377 点
下载积分: 1306 分
在线时间: 93(小时)
注册时间: 2010-01-30
最后登录: 2024-11-06
查看zttchenjun的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-10-21 19:09
接常闭比较安全