最近看到一个控制电路急停按钮用常开点接PLC输入点,限位开关也用常开点接PLC输入点。这个控制电路工作多年了,很正常,可总是觉得怪怪的,但说不出错在哪里。大家议议。
昆仑通态解密,Q系列运动模块,Q系PLC解密,S7-200 SMART解密,海泰克PWS-6XXX系列解密, MT6103ip/8070iE系列解密 FPXH GOT1000、GT11、GT12、GT32,台达DOP-A57、DOP-B10屏,ES2,汇川HU1,HU2解密 QQ微信:1056748134 ,手机13959970662 ,www.qzlygk.com
jhwuliangjin
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 180 个
工控威望: 245 点
下载积分: 7625 分
在线时间: 258(小时)
注册时间: 2009-11-09
最后登录: 2024-07-02
查看jhwuliangjin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-12-19 16:49
我也赞同急停使用常闭点,这样可以克服断线,开关接触不良的故障。至于线短路那应当别论,用常闭比用常开还是利大于弊。