楼主  发表于: 2011-05-04 17:55
TO K0 K16 K2M10 K1   应用了BFM写入指令,意思是将数据K2M100以1点的传送方式写到PLC的第0号特殊模块中的16号BFM(缓冲存储器)中去。
注意:BFM是特殊模块中RAM,地址为0--32766。

请教各位大侠,在上面的语句中说到第0号特殊模块,但我不知道怎样设置特殊模块号?,,感谢!
bogegongkong
什么是生活,生活就是活着。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 446 个
工控威望: 414 点
下载积分: 2444 分
在线时间: 562(小时)
注册时间: 2007-07-06
最后登录: 2024-10-14
查看bogegongkong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-04 18:44
FX的,不用设置,根据你安装的特殊模块位置决定。从主单元后扩展的算起,第一块特殊模块就是0,第二块特殊模块就是1,第三块特殊模块就是2,顺序往下排,扩展XY不算.
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(独步黄昏) 热心助人
  • 熟悉轮胎生产工艺流程。专业制造车胎生产设备。提供轮胎工厂公用工程设计,安装。提供轮胎生产设备改造升级服务。愿与各同行探讨工控问题:QQ 1987857377
    bogegongkong
    什么是生活,生活就是活着。
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 446 个
    工控威望: 414 点
    下载积分: 2444 分
    在线时间: 562(小时)
    注册时间: 2007-07-06
    最后登录: 2024-10-14
    查看bogegongkong的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2011-05-05 18:50
    A和Q的要设一下特殊模块的I/O点数。在参数-I/O分配设置。
    与FX不同,FORM TO 指令不是指定模块号,而是起始I/O号。
    具体可以看下指令手册。