lu831226
代理施耐德西门子等品牌的元件!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 312 个
工控威望: 541 点
下载积分: 2493 分
在线时间: 54(小时)
注册时间: 2011-04-03
最后登录: 2020-09-26
查看lu831226的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-05-01 16:20
这是本人在一起修理设备时发现的一个实例,发出来大家分享一下,
控制检测的传感器是PNP的电感式接近开关,DC24V三线常开,输出接到PLC的输入点上,
在机器运转中发现运行两个小时后机器的检测出现乱报,
但是查看这个传感器时,给他一个信号,传感器的指示灯亮了,PLC的输入点指示灯也亮了!
把信号移开,传感器的指示灯灭了,PLC上的输入点也灭了!
当时没有想得太多,但了其它的传感器也都是正常!
最后在监控程序时发现这个点灯亮,而信号有,有时灯灭了,信号也不断开!
用万用表查输出电压,
结果有信号输出时是19V,没有信号输出时是10V,而且是开关用一个小时后才是这样的结果,
刚通电开关的信号是正常,有信号输出是24V,没有信号输出是0V!
换了开关后一切正常,问题解决了!
这个实例的表面一点都没有问题,如果我们凭经验的话那么我们很难找到原因!!
不过比这更霉的是刚开始换了一个开关,那个开关的指示也是正常的,但是就是没有输出!!
希望这个事对大家以后在实际工作中能有帮助!
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(六月荷) 支持原创
  • 下载积分:+4(凯撒大帝) 感谢分享
  • 下载积分:+5(sjm213) 感谢分享
  • 下载积分:+1(wslok) 支持原创
  • QQ32135553
    科技改变未来
    知识就是让你秃头的力量
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 553 个
    工控威望: 758 点
    下载积分: 10387 分
    在线时间: 439(小时)
    注册时间: 2011-04-18
    最后登录: 2024-11-06
    查看科技改变未来的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2011-05-04 23:24
    水货害的认不少啊