在S7-300产品目录中介绍CPU315-2DP(V3.0)  6ES7315-2AH14-0AB0的“每机架的模块数量最多为 8个”,这8个是否包含电源PS307和CPU模块?
因我在一个项目选型中,选用的模块DI、DO、AI、AO、以太网模块数量达到了10个,加电源和CPU则有12个模块了,若需增设机架,则选用2个IM365模块(6ES7365-0BA01-0AA0)来实现,请问在扩展机架中是否还需增设电源模块PS307?
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1240 个
工控威望: 2873 点
下载积分: 21618 分
在线时间: 1322(小时)
注册时间: 2008-06-16
最后登录: 2024-09-14
查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-30 12:02
如果机架0上的PS307有足够大的容量,在机架1上不需要再增加PS307。
ljliuwei
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 355 个
工控威望: 483 点
下载积分: 133449 分
在线时间: 374(小时)
注册时间: 2008-08-03
最后登录: 2024-09-21
查看ljliuwei的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-04-30 20:54
同意1楼的