最近做了两台密封性和隔热性都很好的烤箱,稳定下来的温度总比设定温度高2-5度,比如说:SV:60,PV;62--66,而烤箱的温度偏差只能在2度以内,PID值调了无数次,最终未解决,请高手帮忙。补充:我用的宣荣 H系列温控仪
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1240 个
工控威望: 2873 点
下载积分: 21638 分
在线时间: 1322(小时)
注册时间: 2008-06-16
最后登录: 2024-11-14
查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-03 16:27
参数设置不合理,超调严重可以先尝试增大微分时间D,看情况是否改善,然后减小积分时间I。