machao2300
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 151 个
工控威望: 285 点
下载积分: 188 分
在线时间: 234(小时)
注册时间: 2009-02-28
最后登录: 2024-11-10
查看machao2300的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-04-30 07:00
最近做了两台密封性和隔热性都很好的烤箱,稳定下来的温度总比设定温度高2-5度,比如说:SV:60,PV;62--66,而烤箱的温度偏差只能在2度以内,PID值调了无数次,最终未解决,请高手帮忙。补充:我用的宣荣 H系列温控仪
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1400 个
工控威望: 1504 点
下载积分: 13259 分
在线时间: 2203(小时)
注册时间: 2008-03-19
最后登录: 2024-11-16
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-30 07:50
两点原因:1.温控表的质量不行,2:烘箱的功率与实际温度不匹配,电加热功率偏大很多。比如升温到60度我需要的功率是30KW,你去安装个300KW,再好的温控表也很难精确控制温度。如果温度与电加热的温度匹配的很好,那么普通的位式控制温控表也能很好的控制温度,根本不需要PID调节。这就要看机械工程师的计算设计电加热功率的能力了。