最近做了两台密封性和隔热性都很好的烤箱,稳定下来的温度总比设定温度高2-5度,比如说:SV:60,PV;62--66,而烤箱的温度偏差只能在2度以内,PID值调了无数次,最终未解决,请高手帮忙。补充:我用的宣荣 H系列温控仪
分享
ysheng9099
三人行必有吾师
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
959 个
工控威望:
2440 点
下载积分:
21432 分
在线时间: 123(小时)
注册时间:
2010-10-28
最后登录:
2024-11-15
查看ysheng9099的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-04-30 21:41
全看
|
小
中
大
同意1楼的说法
分享
ysheng9099
三人行必有吾师
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
959 个
工控威望:
2440 点
下载积分:
21432 分
在线时间: 123(小时)
注册时间:
2010-10-28
最后登录:
2024-11-15
查看ysheng9099的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2011-05-01 08:27
全看
|
小
中
大
你的P、TI、TD、KD参数是多少?多数是你的参数设置不合适的问题