machao2300
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 151 个
工控威望: 285 点
下载积分: 188 分
在线时间: 234(小时)
注册时间: 2009-02-28
最后登录: 2024-11-10
查看machao2300的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-04-30 07:00
最近做了两台密封性和隔热性都很好的烤箱,稳定下来的温度总比设定温度高2-5度,比如说:SV:60,PV;62--66,而烤箱的温度偏差只能在2度以内,PID值调了无数次,最终未解决,请高手帮忙。补充:我用的宣荣 H系列温控仪
rj3383
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 89 个
工控威望: 237 点
下载积分: 588 分
在线时间: 201(小时)
注册时间: 2009-07-22
最后登录: 2017-05-14
查看rj3383的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-01 19:05
可以试一下自整定