最后登录: 2024-10-15
查看gongkongbing的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-04-28 09:54
本人见到过1个LG的PLC,里面只有2条指令就可以测试机器的好坏,当输入点有输入时对应的输出就会动作,那个朋友有简单的测试程序请发来研究,西门子,三菱,欧姆龙。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
工控学员商店欢迎你,提供优质低价的学习器材,回收各种工控产品不限好坏品牌。
QQ758185469   18131571939
http://store.taobao.com/shop/view_shop.htm?asker=wangwang&shop_nick=gongkongbing
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1751 个
工控威望: 10137 点
下载积分: 61261 分
在线时间: 2664(小时)
注册时间: 2007-03-26
最后登录: 2024-11-12
查看hxl202319的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-28 10:44
三菱FX2N,
LD M8000
MOV KnX0  KnY0
END
n就看你是几点的了,如32点,就是4
签名无效了,麻雀不见了!
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6770 个
工控威望: 38371 点
下载积分: 3262 分
在线时间: 9513(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-11-26
查看cvlsam的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-04-28 10:45
三菱不就是类似的 MOV K4X0  K4Y0 么

欧姆龙的不就是  MOV 0000    10000么

西门子不就是   MOVW IW0   QW0 么
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6770 个
工控威望: 38371 点
下载积分: 3262 分
在线时间: 9513(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-11-26
查看cvlsam的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-04-28 10:46
引用
引用第1楼hxl202319于2011-04-28 10:44发表的  :
三菱FX2N,
LD M8000
4楼  发表于: 2011-04-28 11:09
引用
引用第3楼cvlsam于2011-04-28 10:46发表的  :


32点的是8

终于挑到老大的刺了,32点,那么就是X16点,Y16点。所以n是4
签名无效了,麻雀不见了!
ysheng9099
三人行必有吾师
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 959 个
工控威望: 2440 点
下载积分: 21432 分
在线时间: 123(小时)
注册时间: 2010-10-28
最后登录: 2024-11-15
查看ysheng9099的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-04-28 20:45
楼上的两位老大,你们拿劲地掐,我在看热闹呢!!!!哈哈!同意上铺兄弟的观点,32点可是输入输出点数之和噢!
hx2009
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 81 个
工控威望: 217 点
下载积分: 1003 分
在线时间: 49(小时)
注册时间: 2010-07-27
最后登录: 2023-12-30
查看hx2009的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-04-28 21:07
哈哈你们争呀!这样才能让我学习到点吗
王春茂
咖啡猫
级别: 网络英雄

精华主题: 1 篇
发帖数量: 846 个
工控威望: 7939 点
下载积分: 4012 分
在线时间: 695(小时)
注册时间: 2008-05-14
最后登录: 2024-11-04
查看王春茂的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-04-29 16:15
呵呵,不错啊,以前用过这种办法
本人已换手机号码为13929895518,旧号码将停用
liuhuaxing
LIUHUAXING
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 966 个
工控威望: 1172 点
下载积分: 3446 分
在线时间: 624(小时)
注册时间: 2011-03-26
最后登录: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-04-29 18:38
我是学徒不明白,但我可以请教一下,“32点的是8”这一句,32是指32个位,在PLC里8是32个连续位啊?如X000-X037对应Y000-Y037,那“32点怎么会是4”呢?4应当是16个连续的点啊?
liuhuaxing
LIUHUAXING
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 966 个
工控威望: 1172 点
下载积分: 3446 分
在线时间: 624(小时)
注册时间: 2011-03-26
最后登录: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-04-29 18:41
我明白了,32说的是输入+输出的总点数,
wfb610
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 685 个
工控威望: 3967 点
下载积分: 20570 分
在线时间: 688(小时)
注册时间: 2009-09-25
最后登录: 2024-11-25
查看wfb610的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-04-29 18:46
32点他是指PLC的IO总数,16点输入X+16点输出Y=32点,楼上不是说的很明白吗
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8224 个
工控威望: 10353 点
下载积分: 21053 分
在线时间: 3013(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-11-26
查看guochunyi的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-04-29 19:06
有些品牌的PLC的输入点和输出点是不相同的。