一直在纠结,54A的电热管电流配63A的国产接触器可以吗?还是要再放大一个等级?这个电热管是常开的。求助一下,先谢了。
分享
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1240 个
工控威望:
2873 点
下载积分:
21638 分
在线时间: 1322(小时)
注册时间:
2008-06-16
最后登录:
2024-11-14
查看回忆依然最美的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-04-27 20:23
全看
|
小
中
大
用国产产品一线、二线品牌,正泰、德力西、天正等这样用可以,曾经用CJX2-5011控制过42A的电热管、频繁动作,用了一年没有任何问题;用CJX2-3210控制过11KW的电机直接启动,一年没有问题!我使用的是德力西的!仅供参考!