一直在纠结,54A的电热管电流配63A的国产接触器可以吗?还是要再放大一个等级?这个电热管是常开的。求助一下,先谢了。
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3398 个
工控威望: 3196 点
下载积分: 70532 分
在线时间: 1606(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2025-03-31
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-27 12:53
估计选择有点偏小,因为在控温过程中接触器动作频繁,选择二倍的额定工作电流接触器。