一直在纠结,54A的电热管电流配63A的国产接触器可以吗?还是要再放大一个等级?这个电热管是常开的。求助一下,先谢了。
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1316 个
工控威望: 5896 点
下载积分: 16821 分
在线时间: 850(小时)
注册时间: 2006-09-07
最后登录: 2024-09-12
查看dl2006的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-27 15:41
选择2倍左右的负载电流的接触器吧,级别小了频繁动作触点容易烧坏. 