一直在纠结,54A的电热管电流配63A的国产接触器可以吗?还是要再放大一个等级?这个电热管是常开的。求助一下,先谢了。
haikun
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 17 个
工控威望: 102 点
下载积分: 501 分
在线时间: 14(小时)
注册时间: 2010-02-26
最后登录: 2016-05-23
查看haikun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-27 19:58
小了要用80-100A的接触器