各位师傅:你们好!
我厂有个西门子mm430(30KW)的变频器带动一个离心式水泵使用,以前工作很正常,因昨日下雨打雷变电所停电等来电时再次启动变频器,频率上升到20HZ左右就上不去了输出电压在156V输入也不缺相,不知是什么原因请高人指点应该怎样解决?
谢谢!
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1223 个
工控威望: 6798 点
下载积分: 9012 分
在线时间: 335(小时)
注册时间: 2008-05-17
最后登录: 2024-07-10
查看子丑寅卯9的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-03 20:09
别是把整流管给烧掉一相吧。