thor206400
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 12 个
工控威望: 182 点
下载积分: 468 分
在线时间: 19(小时)
注册时间: 2008-10-18
最后登录: 2025-01-12
查看thor206400的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-04-26 09:58
  三相 四线 主线路            当主开关关断时    什么情况下N线该断开  什么情况不需断开   请有大虾们 赐教。。。。
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3191 点
下载积分: 70452 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-26 10:11
当负载为三相负载时允许断开,当单相负载时严禁断开N线。
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3191 点
下载积分: 70452 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-04-26 12:42
应该这样理解:线电压=相线之间的电压。相电压=每相与N之间的电压。