  三相 四线 主线路            当主开关关断时    什么情况下N线该断开  什么情况不需断开   请有大虾们 赐教。。。。
yangrmg
经验是练出来的
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 136 个
工控威望: 272 点
下载积分: 5909 分
在线时间: 166(小时)
注册时间: 2010-12-22
最后登录: 2024-04-09
查看yangrmg的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-03 22:57
零线与地是联通的,在有剩余电流保护的电路中,如果发生接地保护故障的时候,不断开零线是很难查找故障的