资料中说实际状况中低水位检测器采用常闭接入,
那我的理解是有水时低水位检测器被触发为常开状态,X002无信号输入也为OFF,与资料中的理解相反,不知道是那里出了问题?
我认为在实际设计中低水位检测器采用常开接入,这样低水位检测器失效时就不会被触发,PMP1就不会工作,
哥哥们帮忙分析一下啊.感谢!(资料见图)
分享
wwcwwc
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
3393 个
工控威望:
3189 点
下载积分:
70397 分
在线时间: 1603(小时)
注册时间:
2008-04-20
最后登录:
2024-11-13
查看wwcwwc的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-04-26 09:57
全看
|
小
中
大
编程工作本来是多样化的工作,每人有每人的理解。我到认为可靠;安全是编程时刻需要关注的问题。程序的本意是开始初始化状态(安全考虑)即PLC上电初始化。先进行安全确认,然后进行启动命令操作。这样编写程序比较合理些。
分享
wwcwwc
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
3393 个
工控威望:
3189 点
下载积分:
70397 分
在线时间: 1603(小时)
注册时间:
2008-04-20
最后登录:
2024-11-13
查看wwcwwc的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2011-04-30 09:22
全看
|
小
中
大
其实你纠结的问题也是大部分工控人开始学习时所面临的问题,明明我已经按说明书(手册)正确接入的,但是实际在线监控程序输入点逻辑会“变”反。就拿你的程序例子来说:液位传感器(开关)有“水”时是什么状态是你理解整个程序的关键所在。