资料中说实际状况中低水位检测器采用常闭接入,
那我的理解是有水时低水位检测器被触发为常开状态,X002无信号输入也为OFF,与资料中的理解相反,不知道是那里出了问题?
我认为在实际设计中低水位检测器采用常开接入,这样低水位检测器失效时就不会被触发,PMP1就不会工作,
哥哥们帮忙分析一下啊.感谢!(资料见图)
hwl666
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 179 个
工控威望: 258 点
下载积分: 2763 分
在线时间: 134(小时)
注册时间: 2009-12-01
最后登录: 2024-11-18
查看hwl666的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-26 21:23
纠结好久了,可否具体分析下,小菜鸟这里感激不尽
hwl666
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 179 个
工控威望: 258 点
下载积分: 2763 分
在线时间: 134(小时)
注册时间: 2009-12-01
最后登录: 2024-11-18
查看hwl666的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-04-27 20:27
那只使用低水位检测器的常开接入,程序都不变,不能起到防止失灵的作用吗?
hwl666
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 179 个
工控威望: 258 点
下载积分: 2763 分
在线时间: 134(小时)
注册时间: 2009-12-01
最后登录: 2024-11-18
查看hwl666的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-04-28 21:36
描述:图一
图片:
描述:图二
图片:
我的意思是低水位检测器使用常开触点接入时可完成检测器失灵PMP就停止工作的功能,
但文中标示部分(图一)是说低水位检测器使用常闭触点接入,我认为当容器内有水-->常开触点闭合,常闭断开-->内部继电器X002无输入-->PMP无法工作,因此程序无法正常运行;如果低水位检测器失灵,那检测器常闭接入,按下启动按钮,PMP仍旧工作,无法起到安全失效的作用啊?(图二)
老鸟帮忙分析下,感激!
[ 此帖被hwl666在2011-04-28 21:49重新编辑 ]
hwl666
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 179 个
工控威望: 258 点
下载积分: 2763 分
在线时间: 134(小时)
注册时间: 2009-12-01
最后登录: 2024-11-18
查看hwl666的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-04-30 08:24
资料里说低水位检测器使用常闭触点接入,那还可以使用本程序吗?
我觉得使用本程序需建立在低水位检测器使用常开触点接入
hwl666
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 179 个
工控威望: 258 点
下载积分: 2763 分
在线时间: 134(小时)
注册时间: 2009-12-01
最后登录: 2024-11-18
查看hwl666的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-05-01 11:06
图一)是说低水位检测器使用常闭触点接入,我认为当容器内有水-->常开触点闭合,常闭断开-->内部继电器X002无输入-->PMP无法工作,因此程序无法正常运行,就有问题了;另一方面如果低水位检测器失灵,那检测器常闭接入,按下启动按钮,PMP仍旧工作,无法起到安全失效的作用啊?(图二)
感谢wwcwwc的指点,能帮忙详细分析下整个过程吗?到底是那个点分析的有问题,小弟真的是想不通啊!
hwl666
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 179 个
工控威望: 258 点
下载积分: 2763 分
在线时间: 134(小时)
注册时间: 2009-12-01
最后登录: 2024-11-18
查看hwl666的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-05-03 21:32
帮忙啊?
hwl666
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 179 个
工控威望: 258 点
下载积分: 2763 分
在线时间: 134(小时)
注册时间: 2009-12-01
最后登录: 2024-11-18
查看hwl666的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-05-08 12:39
帮帮忙