各位高手:
现在我碰到一个十分棘手的问题:化妆品管上套色,伺服电机通过同步带旋转机械手,机械手抓住化妆品管后旋转找色标点,找到色标点后作定长旋转。我的思路是用一个光纤来感应色标点,以找原点的方式控制,找到色标点后同时给出计数偏差清零信号30微秒,与此同时发出定长的脉冲数,我的疑问是,在给出计数偏差清零信号的同时会不会影响后面的定长脉冲数?现在设备调试时就发现套色不准,现在感到十分困惑,请教各位!
一笑而过
分享
lu831226
代理施耐德西门子等品牌的元件!
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
312 个
工控威望:
541 点
下载积分:
2493 分
在线时间: 54(小时)
注册时间:
2011-04-03
最后登录:
2020-09-26
查看lu831226的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-04-23 10:22
全看
|
小
中
大
计数偏差信号不能用时间来做,否则会出问题的!!必须是机械位置来做定位清零!!