怎样将Q64TD模块读出的数值转换为实际温度值?
上一主题
下一主题
fsy16
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
25 个
工控威望:
193 点
下载积分:
496 分
在线时间: 7(小时)
注册时间:
2008-09-19
最后登录:
2022-02-25
查看fsy16的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-04-23 04:44
全看
|
小
中
大
我将温度探头接入模块读出值后,所得的值明显和实际温度值不对应。在触摸屏上进制转换后也一样?
是不是和欧姆龙的一样要经过SCCL 指令换算呢? 具体要用什么指令。。。。 请高手指教???
分享
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
3 篇
发帖数量:
6777 个
工控威望:
38380 点
下载积分:
4283 分
在线时间: 9538(小时)
注册时间:
2006-09-13
最后登录:
2024-12-24
查看cvlsam的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-04-23 05:58
全看
|
小
中
大
地址11~14读取的数值为带有1位小数的实际温度值。
如:1230则是123.0度。 1235就是123.5度。