vickie
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 19 个
工控威望: 498 点
下载积分: 13051 分
在线时间: 465(小时)
注册时间: 2010-04-25
最后登录: 2024-11-29
查看vickie的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-04-22 13:35
有3个水泵A,B,C,A由X0启动Y0输出, B由X1启动Y1输出, C由X2启动Y2输出,

条件: 1.谁先启动,谁先运行, 2.每次只可运行一台水泵. 3.水泵运行5分钟自动停止.

假设A启动了,水泵A运行中,C也启动,接着B也启动了,但A还没有运行完毕,所以只能等待A运行后,才能运行C,再接着运行B。

因为C启动比B启动先发生,所以要先运行C然后再运行B。

请各位给点思路或例子,万分感谢。

wuji001
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 225 个
工控威望: 394 点
下载积分: 501 分
在线时间: 118(小时)
注册时间: 2009-12-18
最后登录: 2023-06-06
查看wuji001的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-22 13:40
你可以参考下 抢答器的原理 论坛上有
独步黄昏
自由,别致。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 94 个
工控威望: 262 点
下载积分: 3494 分
在线时间: 107(小时)
注册时间: 2011-03-31
最后登录: 2021-11-13
查看独步黄昏的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-04-23 19:31
引用
引用第1楼wuji001于2011-04-22 13:40发表的  :
你可以参考下 抢答器的原理 论坛上有

再加延时
月泽
时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
级别: 工控侠客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1285 个
工控威望: 2921 点
下载积分: 4511 分
在线时间: 642(小时)
注册时间: 2009-03-28
最后登录: 2024-06-12
查看月泽的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-04-24 10:45
水泵谁先启动谁先运行有3个水泵A,B,C,A由X0启动Y0输出, B由X1启动Y1输出, C由X2启动Y2输出,

条件:
1.谁先启动,谁先运行,
2.每次只可运行一台水泵.
3.水泵运行5秒自动停止.

假设1.任意一台启动运行5秒后停止结束
假设2.任意二台按启动顺序先后启动 谁先启动 谁先运行 先启动的运行5秒后,接着后启动的运行5秒后停止 结束
假设3.任意三台按启动顺序先后启动 谁先启动 谁先运行 先启动的运行5秒后,接着后启动的运行5秒后 接着最后启动的运行5秒后停止 结束


300多步 上图太多 直接上程序

有兴趣的下载后

调试一下看看 我只调试了几种状态

水泵先启先动5秒(每次1只启动).rar (11 K) 下载次数:33
[ 此帖被月泽在2011-04-24 21:03重新编辑 ]
揭开神秘的工控面纱
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
ysheng9099
三人行必有吾师
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 959 个
工控威望: 2440 点
下载积分: 21432 分
在线时间: 123(小时)
注册时间: 2010-10-28
最后登录: 2024-11-15
查看ysheng9099的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-04-24 18:54
这种思路叫竞时封锁延时电路,抢答器的原理