dq961
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 106 个
工控威望: 307 点
下载积分: 507 分
在线时间: 65(小时)
注册时间: 2007-10-27
最后登录: 2024-11-11
查看dq961的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-04-19 11:04
我要把三菱老的的CC-LINK 模块 A1JS61QBT替换成 QJ61BT11N,现在PLC系统运行正常了.但是在老程序里面有几条命令是用来CC-Link和PLC通讯的(比如 X1 X2 X3 X4)换成新的模块后总是出问题(X4触发其他报警).请问一下这几个接口命令是用来做什么的呢??????
xiafei
希望我们在这里可以好好的学习。哈哈。才开始进入,
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 134 个
工控威望: 234 点
下载积分: 2211 分
在线时间: 43(小时)
注册时间: 2010-09-12
最后登录: 2024-03-11
查看xiafei的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-26 19:57
应该可以换, 就是相对麻烦点,具体的操作就不知道啦,