yyy313
大树
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 181 个
工控威望: 277 点
下载积分: 2718 分
在线时间: 120(小时)
注册时间: 2009-10-19
最后登录: 2013-03-12
查看yyy313的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-04-17 18:50
锅炉鼓风机电机,15KW, 直接启动,热继电器整定电流等于电机额定电流。因启动时间长,启动电流大,往往在启动时热继电器误动作而跳闸。(电机和线路及鼓风机绝对无问题)
应该怎么办才好呢?


pid
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看pid的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-19 10:08
“谢谢各位
回答4楼:1.启动负荷大,星三角启动不了;2.我们电网够大,没问题;3.直接启动比降压启动对电机好
请教3楼:电子过流继电器没有用过,性能可靠吗?故障率高吗?”
异步电动机直接启动:启动电流一般为额定电流的4~7倍。害处:大功率电机的启动会对电网造成冲击,直接全压启动在启动瞬间的转矩力非常大,会对电机内部损伤(比如电机绕组发热)。优点就是非常方便。
降压启动的优点:不会有直接启动的缺点。启动有缓坡时间,不会引起继电保护误动作。
pid
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看pid的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-04-19 11:07
引用
引用第15楼yyy313于2011-04-19 10:35发表的  :

异步电动机直接启动的时间短,不会对电机造成危害;电网容量够大的话,则不会对电网造成冲击。
至于降压启动和误动作的关系,则要看你的热继电器是怎样接的了。
电机功率大,带动着负重启动,在启动时间是短,但转矩力非常大对机械本身会不会造成一定的伤害呢?启动电流比额定电流高4~7倍,这样会不会对电机内部绕组造成受伤呢?长期使用,怎么说不对电机造成伤害呢?