yyy313
大树
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 181 个
工控威望: 277 点
下载积分: 2718 分
在线时间: 120(小时)
注册时间: 2009-10-19
最后登录: 2013-03-12
查看yyy313的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-04-17 18:50
锅炉鼓风机电机,15KW, 直接启动,热继电器整定电流等于电机额定电流。因启动时间长,启动电流大,往往在启动时热继电器误动作而跳闸。(电机和线路及鼓风机绝对无问题)
应该怎么办才好呢?


王诚侃
五轴伺服机械手(松下FPΣ  1万多步)
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 158 个
工控威望: 293 点
下载积分: 5630 分
在线时间: 130(小时)
注册时间: 2010-08-02
最后登录: 2021-12-24
查看王诚侃的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-19 19:49
间接启动用1、软启动器;2、变频器启动。