楼主  发表于: 2011-04-17 18:50
锅炉鼓风机电机,15KW, 直接启动,热继电器整定电流等于电机额定电流。因启动时间长,启动电流大,往往在启动时热继电器误动作而跳闸。(电机和线路及鼓风机绝对无问题)
应该怎么办才好呢?


andyou82
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看andyou82的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-17 19:20
一般电机 带负载 启动时   都会超出额定电流   我叫他  启动电流  换个高于 额定电流四分之一的热保护