锅炉鼓风机电机,15KW, 直接启动,热继电器整定电流等于电机额定电流。因启动时间长,启动电流大,往往在启动时热继电器误动作而跳闸。(电机和线路及鼓风机绝对无问题)
应该怎么办才好呢?


yyy313
大树
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 181 个
工控威望: 277 点
下载积分: 2718 分
在线时间: 120(小时)
注册时间: 2009-10-19
最后登录: 2013-03-12
查看yyy313的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-18 08:17
谢谢各位
回答4楼:1.启动负荷大,星三角启动不了;2.我们电网够大,没问题;3.直接启动比降压启动对电机好
请教3楼:电子过流继电器没有用过,性能可靠吗?故障率高吗?
yyy313
大树
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 181 个
工控威望: 277 点
下载积分: 2718 分
在线时间: 120(小时)
注册时间: 2009-10-19
最后登录: 2013-03-12
查看yyy313的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-04-18 10:02
说实在的,不是成熟的产品,对新出来的电子器件,我是不敢用在生产线上的
yyy313
大树
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 181 个
工控威望: 277 点
下载积分: 2718 分
在线时间: 120(小时)
注册时间: 2009-10-19
最后登录: 2013-03-12
查看yyy313的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-04-19 10:35
引用
引用第14楼pid于2011-04-19 10:08发表的  :
“谢谢各位
回答4楼:1.启动负荷大,星三角启动不了;2.我们电网够大,没问题;3.直接启动比降压启动对电机好
请教3楼:电子过流继电器没有用过,性能可靠吗?故障率高吗?”
异步电动机直接启动:启动电流一般为额定电流的4~7倍。害处:大功率电机的启动会对电网造成冲击,直接全压启动在启动瞬间的转矩力非常大,会对电机内部损伤(比如电机绕组发热)。优点就是非常方便。
降压启动的优点:不会有直接启动的缺点。启动有缓坡时间,不会引起继电保护误动作。

异步电动机直接启动的时间短,不会对电机造成危害;电网容量够大的话,则不会对电网造成冲击。
至于降压启动和误动作的关系,则要看你的热继电器是怎样接的了。
yyy313
大树
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 181 个
工控威望: 277 点
下载积分: 2718 分
在线时间: 120(小时)
注册时间: 2009-10-19
最后登录: 2013-03-12
查看yyy313的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-04-19 12:27
  答16楼
电机本身结构能承受全压起动的冲击。
1.        所有低压笼型电动机本身结构均能承受全压起动的冲击;
2.        所有大、中型高压笼型电动机,按电机生产厂的规定,也能承受全压起动的冲击。如东风电机厂生产的,容量达8000kw的 Y1000——8——4 型电动机,厂家规定:允许全压直接起动;
3.        大、中型高压同步电动机有些不同。有些型号的同步电机因其转子阻尼铜条的截面小,所以不能全压起动。而有些型号的则可以,如兰州电机厂生产的,容量达8000kw的      
TD215/120——8   型同步电动机,厂家规定:允许全压直接起动。
yyy313
大树
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 181 个
工控威望: 277 点
下载积分: 2718 分
在线时间: 120(小时)
注册时间: 2009-10-19
最后登录: 2013-03-12
查看yyy313的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-04-19 17:05
回18楼
方案不错,顶一下