yyy313
大树
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 182 个
工控威望: 277 点
下载积分: 2718 分
在线时间: 120(小时)
注册时间: 2009-10-19
最后登录: 2013-03-12
查看yyy313的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-04-17 18:50
锅炉鼓风机电机,15KW, 直接启动,热继电器整定电流等于电机额定电流。因启动时间长,启动电流大,往往在启动时热继电器误动作而跳闸。(电机和线路及鼓风机绝对无问题)
应该怎么办才好呢?


sug
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 178 个
工控威望: 290 点
下载积分: 999 分
在线时间: 50(小时)
注册时间: 2009-10-07
最后登录: 2024-04-27
查看sug的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-17 18:57
热继电器整定电流应略大于电机额定电流