yyy313
大树
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 182 个
工控威望: 277 点
下载积分: 2718 分
在线时间: 120(小时)
注册时间: 2009-10-19
最后登录: 2013-03-12
查看yyy313的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-04-17 18:50
锅炉鼓风机电机,15KW, 直接启动,热继电器整定电流等于电机额定电流。因启动时间长,启动电流大,往往在启动时热继电器误动作而跳闸。(电机和线路及鼓风机绝对无问题)
应该怎么办才好呢?


huyou
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 152 个
工控威望: 322 点
下载积分: 946 分
在线时间: 161(小时)
注册时间: 2009-08-04
最后登录: 2024-11-15
查看huyou的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-18 14:08
引用
引用第8楼283596603于2011-04-18 11:46发表的  :
风机属于二次方类负载,随转速的增加,输出功率成三次方增加,启动冲击很大。一般直接启动都采用关小或全关风机出口阀门,让风机顺利启动后再逐步打开,这样可以减小启动时的冲击电流。或者只有加大热继的整定值或采用软起、变频器等设备。

[fly]忽悠,接着忽悠……[/fly]