客居他乡
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 363 个
工控威望: 456 点
下载积分: 1117 分
在线时间: 146(小时)
注册时间: 2010-07-23
最后登录: 2023-03-28
查看客居他乡的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-04-17 11:29
我公司一载货电梯一直以来有时出现不平层故障,出现这种故障时该电梯不能上又不能下,但有时关掉电源,停一会再送电就又恢复正常,能使用了。有时关了电源,停很久再送电也不能使用,故障依旧。请问各位工控朋友,故障点具体在那里,望指点下。
liuhuaxing
LIUHUAXING
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 966 个
工控威望: 1172 点
下载积分: 3446 分
在线时间: 624(小时)
注册时间: 2011-03-26
最后登录: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-17 12:43
看看制动或机械传动装置?电气好像没问题
渤海边
天下大事必作于细
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 161 个
工控威望: 327 点
下载积分: 2752 分
在线时间: 204(小时)
注册时间: 2010-09-08
最后登录: 2021-05-11
查看渤海边的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-04-17 12:54
你查一下平层感应器
yifan_1987
没有最好,只有更好!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 566 个
工控威望: 745 点
下载积分: 2169 分
在线时间: 124(小时)
注册时间: 2010-01-07
最后登录: 2019-05-26
查看yifan_1987的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-04-17 15:58
这种隐性故障,我一直以来都是,保持故障不变,去找故障原因,排查吧,如果有件把怀疑的件更换下。
狂学plc
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 72 个
工控威望: 217 点
下载积分: 465 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2008-08-12
最后登录: 2023-02-26
查看狂学plc的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-04-17 23:32
同意2楼所讲,但也不排除马达过载故障
建议经常保养,保持机械的润滑。
zhangyilin
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看zhangyilin的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-04-18 15:48
先检查下楼层的传感器和控制电路!
在看下电机刹车有没问题
pzs929
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看pzs929的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-04-18 18:45
  故障时在控制柜内查看安全回路和门锁回路,如果安全回路继电器和门锁回路继电器都吸合。那就是平层咸应器有问题。
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1316 个
工控威望: 5896 点
下载积分: 16821 分
在线时间: 850(小时)
注册时间: 2006-09-07
最后登录: 2024-09-12
查看dl2006的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-04-18 22:22
电机是采用变频驱动的吗?检查下电机刹车,有可能电机过载引起变频器过载停止工作,断电后复位又可以工作,各楼层传感器有没问题呢,好好检查一下吧,电梯这方面我外行,没搞过电梯.呵呵
对不起是一种真诚,没关系是一种风度。如果你付出了真诚,却得不到风度,那只能说明对方的无知与粗俗