PLC输出继电器、晶体管、双向可控硅的端子:COM与Y,哪一个接进火线?这有没有什么规则?
[img]Http://www.ymmfa.com/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
级别: VIP会员
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1558 个
工控威望: 1438 点
下载积分: 22801 分
在线时间: 816(小时)
注册时间: 2007-12-26
最后登录: 2024-05-05
查看再见理想的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-02-23 18:24
图片:
引用
引用第1楼雪花飘飘于2008-02-23 13:15发表的  :
晶体管输出型只能外接直流电源。
而继电器和双向可控硅外接交流电源。
好像没有哪个接火线之说吧。一般都是COM接零线。这只是我个人的理解。不知对不对。

是我没有说清楚 ,图中的红叉不算。那两个黄色标记的是输出端的COM0,另一个是Y0。如果要用这两个端子控制一电磁继电器你会怎么接线?
2楼  发表于: 2008-02-23 23:04
谢谢各位~~!
我总是麻烦大家~!