PLC输出继电器、晶体管、双向可控硅的端子:COM与Y,哪一个接进火线?这有没有什么规则?
[img]Http://www.ymmfa.com/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
分享
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
7 篇
发帖数量:
5212 个
工控威望:
7436 点
下载积分:
159063 分
在线时间: 3173(小时)
注册时间:
2007-11-21
最后登录:
2024-12-27
查看sjm213的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-02-24 10:26
全看
|
小
中
大
COM接火线,这样继电器在没有信号输出时线圈两端是没有电压的,相对安全