用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
快递
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
PLC输出
上一主题
下一主题
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
1 篇
发帖数量:
1558 个
工控威望:
1438 点
下载积分:
22801 分
在线时间: 816(小时)
注册时间:
2007-12-26
最后登录:
2024-05-05
查看再见理想的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2008-02-23 12:05
全看
|
小
中
大
PLC输出继电器、晶体管、双向可控硅的端子:COM与Y,哪一个接进火线?这有没有什么规则?
[img]Http://www.ymmfa.com/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
分享
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
7 篇
发帖数量:
5196 个
工控威望:
7419 点
下载积分:
158680 分
在线时间: 3155(小时)
注册时间:
2007-11-21
最后登录:
2024-11-15
查看sjm213的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-02-24 10:26
全看
|
小
中
大
COM接火线,这样继电器在没有信号输出时线圈两端是没有电压的,相对安全
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
PLC输出
http://ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问