PLC输出继电器、晶体管、双向可控硅的端子:COM与Y,哪一个接进火线?这有没有什么规则?
[img]Http://www.ymmfa.com/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
jwm
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 585 个
工控威望: 1418 点
下载积分: 73173 分
在线时间: 432(小时)
注册时间: 2007-08-06
最后登录: 2022-07-17
查看jwm的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-02-24 21:53
引用
引用楼主再见理想于2008-02-23 12:05发表的 PLC输出 :
PLC输出继电器、晶体管、双向可控硅的端子:COM与Y,哪一个接进火线?这有没有什么规则?

晶体管COM接DC负,继电器、双向可控硅的端子没什么规则。