发表于: 2011-04-15 01:25
只看楼主
|
小
中
大
现在要用PLC控制15台9.75KW的电机,怎么样设计电气图,比较节省成本呢?
直接用15个接触器的话,也比较占位置
分享
汇荣铝业
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1784 个
工控威望:
5345 点
下载积分:
21348 分
在线时间: 1601(小时)
注册时间:
2009-07-21
最后登录:
2024-11-19
查看汇荣铝业的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-04-15 07:28
只看该作者
|
小
中
大
不加接触器加什么?你还想直接让PLC输出点去控制电机啊?不单要加接触器,你还得加24VDC中间继电器。
分享
taoliang
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
57 个
工控威望:
226 点
下载积分:
2489 分
在线时间: 77(小时)
注册时间:
2009-03-27
最后登录:
2024-03-14
查看taoliang的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2011-04-15 11:12
只看该作者
|
小
中
大
直接用三相固态继电器就不需要中间继电器啦(无触点,那个柜子会安静得很)。
分享
汇荣铝业
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1784 个
工控威望:
5345 点
下载积分:
21348 分
在线时间: 1601(小时)
注册时间:
2009-07-21
最后登录:
2024-11-19
查看汇荣铝业的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2011-04-15 11:14
只看该作者
|
小
中
大
三相固态继电器一个最低也得100块钱,24VDC继电器一般12块钱一套(包括底座)。
分享
恶魔猎手
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看恶魔猎手的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2011-04-15 11:35
只看该作者
|
小
中
大
15台要是同时启动的话。。。。一定很壮观。。。
分享
小鸡已炖
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
44 个
工控威望:
163 点
下载积分:
451 分
在线时间: 47(小时)
注册时间:
2011-03-29
最后登录:
2023-09-06
查看小鸡已炖的
主题
/
回贴
5楼
发表于: 2011-04-15 15:20
只看该作者
|
小
中
大
引用
引用第1楼汇荣铝业于2011-04-15 07:28发表的 :
不加接触器加什么?你还想直接让PLC输出点去控制电机啊?不单要加接触器,你还得加24VDC中间继电器。
赞同
分享
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1223 个
工控威望:
6798 点
下载积分:
9012 分
在线时间: 335(小时)
注册时间:
2008-05-17
最后登录:
2024-07-10
查看子丑寅卯9的
主题
/
回贴
6楼
发表于: 2011-04-15 19:38
只看该作者
|
小
中
大
要是想省接触器的话,我也赞成4楼的说法,不过还有个办法就是,连PLC都不用,刀闸一合,全部启动,刀闸一拉,满脸金花。
(沈阳)承接非标自动化设计,调试及改造;各种通信控制;伺服调试,定位同步控制及专机制造。手机&微信同步(来访注明家园):18680531562 。
分享
jiangping
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看jiangping的
主题
/
回贴
7楼
发表于: 2011-04-15 21:54
只看该作者
|
小
中
大
谢谢楼上的建议啊,15台电机不是同时启动的,每次只启动一台
分享
fengshen2419
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看fengshen2419的
主题
/
回贴
8楼
发表于: 2011-04-16 10:49
只看该作者
|
小
中
大
不用接触器是完不成的
分享
向阳铝材公司
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看向阳铝材公司的
主题
/
回贴
9楼
发表于: 2011-04-16 10:59
只看该作者
|
小
中
大
不用接触器是完不成的
分享
givemepower
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
176 个
工控威望:
486 点
下载积分:
2281 分
在线时间: 315(小时)
注册时间:
2010-10-21
最后登录:
2023-05-30
查看givemepower的
主题
/
回贴
10楼
发表于: 2011-04-17 11:57
只看该作者
|
小
中
大
差不多10千瓦,要降压启动或变频器启动了。
分享
yangziqiu79
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看yangziqiu79的
主题
/
回贴
11楼
发表于: 2011-04-17 20:44
只看该作者
|
小
中
大
中间接触器,继电器,都要装。