楼主  发表于: 2011-04-14 19:05
磁簧开关用直流24伏供压工作,开关电源没有接地,送电后磁簧开关立马冒烟爆掉,开关电源加有接地线后,磁簧开关使用正常。这是为什么呢 ?
ykykkhor
Best Regards,YK
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 259 个
工控威望: 308 点
下载积分: 139134 分
在线时间: 559(小时)
注册时间: 2009-07-30
最后登录: 2024-11-27
查看ykykkhor的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-15 00:03
接地后正常表示有 交流 漏电
yongchunbing
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 88 个
工控威望: 242 点
下载积分: 4726 分
在线时间: 66(小时)
注册时间: 2008-12-02
最后登录: 2023-09-11
查看yongchunbing的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-04-25 21:47
哦,谢谢老师指点,我回去确认一下
peterxu
一起进步
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 37 个
工控威望: 140 点
下载积分: 478 分
在线时间: 11(小时)
注册时间: 2010-12-14
最后登录: 2021-11-22
查看peterxu的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-04-26 11:08
不懂