PLC: FX3U,用其3轴定位中的Y0和Y1
放大器:J2-40A
伺服参数设置:
P0-0000
  P1-1002
  P3-65535
  P4-625
  P21-0001
指令:
DDRVA D500 D602 Y000 Y004 其中D500为定位地址 D602为速度
  

现在的结果是我改变D602的值并不能改变实际的速度。
相同的程序之前做过一台 完全没问题,但现在这台就是不可以。
现在想请教各位:
1,是否有别的参数没有设。
2,信号线是否有没注意到的地方。
郁闷中。。。。。。。
流洒
我已不在天涯,天涯还有我的传说!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 217 个
工控威望: 388 点
下载积分: 2733 分
在线时间: 122(小时)
注册时间: 2008-05-03
最后登录: 2022-04-01
查看流洒的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-14 08:48
恩  具体是什么情况啊  
流洒
我已不在天涯,天涯还有我的传说!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 217 个
工控威望: 388 点
下载积分: 2733 分
在线时间: 122(小时)
注册时间: 2008-05-03
最后登录: 2022-04-01
查看流洒的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-04-14 18:04
问题已解决 主要是写速度要在指令触发之前