关于J2 伺服的绝对值定位方式的 速度调节问题
上一主题
下一主题
流洒
我已不在天涯,天涯还有我的传说!
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
217 个
工控威望:
388 点
下载积分:
2733 分
在线时间: 122(小时)
注册时间:
2008-05-03
最后登录:
2022-04-01
查看流洒的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-04-13 19:00
全看
|
小
中
大
PLC: FX3U,用其3轴定位中的Y0和Y1
放大器:J2-40A
伺服参数设置:
P0-0000
P1-1002
P3-65535
P4-625
P21-0001
指令:
DDRVA D500 D602 Y000 Y004 其中D500为定位地址 D602为速度
现在的结果是我改变D602的值并不能改变实际的速度。
相同的程序之前做过一台 完全没问题,但现在这台就是不可以。
现在想请教各位:
1,是否有别的参数没有设。
2,信号线是否有没注意到的地方。
郁闷中。。。。。。。
分享
流洒
我已不在天涯,天涯还有我的传说!
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
217 个
工控威望:
388 点
下载积分:
2733 分
在线时间: 122(小时)
注册时间:
2008-05-03
最后登录:
2022-04-01
查看流洒的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-04-14 08:48
全看
|
小
中
大
恩 具体是什么情况啊
分享
流洒
我已不在天涯,天涯还有我的传说!
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
217 个
工控威望:
388 点
下载积分:
2733 分
在线时间: 122(小时)
注册时间:
2008-05-03
最后登录:
2022-04-01
查看流洒的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2011-04-14 18:04
全看
|
小
中
大
问题已解决 主要是写速度要在指令触发之前