       今天我用了一个信捷XC5-32TPLC 控制三个步进马达.线接好后,初步进行了下一个马达,能正常工作,由于该步进有电子离合器,我在步进停止时,我强制了下离合器线圈Y3,结果就发生冒烟现像,烟好像是从PLC发出来的.我立马关电检查,发现控制离合器的中间继电器线圈正负接反了,按理说中间继电器线圈正负接反也没事呀,顶多是继电器灯不亮.经在次确认接线后开电,发现PLC的Y0~Y5不用程序驱动就都有输出,在驱动马达也没反应,结果我取下输出端子排,通电也是一样,但程序能下载进去,我取下PLC观察,发现输出的一个光藕烧坏(C5825).(我的输入COM接0V因为PLC内部24V负极端也接PLC输入COM;输出端COM接0V,步进驱动器与PLC之间接有电阻2.2K,驱动器用5V电,后续在检查也没发现什么问题.难道是PLC本身质量有问题吗?请高手帮分析下,谢谢.
杨康
学海无崖
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 703 个
工控威望: 637 点
下载积分: 1947 分
在线时间: 90(小时)
注册时间: 2006-11-23
最后登录: 2023-12-20
查看杨康的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-13 18:34
用外接24V电源时,PLC的24V电源是不能用滴。否则是会出问题的。
楼主留言:
我没用PLC内部电源,只是PLC内部0V端本身就与PLC   IN端COM相连的。我用的外部电源