xiejun8103
三人行,必有我师
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 327 个
工控威望: 2118 点
下载积分: 3244 分
在线时间: 299(小时)
注册时间: 2009-10-26
最后登录: 2019-07-02
查看xiejun8103的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-04-13 14:28
       今天我用了一个信捷XC5-32TPLC 控制三个步进马达.线接好后,初步进行了下一个马达,能正常工作,由于该步进有电子离合器,我在步进停止时,我强制了下离合器线圈Y3,结果就发生冒烟现像,烟好像是从PLC发出来的.我立马关电检查,发现控制离合器的中间继电器线圈正负接反了,按理说中间继电器线圈正负接反也没事呀,顶多是继电器灯不亮.经在次确认接线后开电,发现PLC的Y0~Y5不用程序驱动就都有输出,在驱动马达也没反应,结果我取下输出端子排,通电也是一样,但程序能下载进去,我取下PLC观察,发现输出的一个光藕烧坏(C5825).(我的输入COM接0V因为PLC内部24V负极端也接PLC输入COM;输出端COM接0V,步进驱动器与PLC之间接有电阻2.2K,驱动器用5V电,后续在检查也没发现什么问题.难道是PLC本身质量有问题吗?请高手帮分析下,谢谢.
liuhuaxing
LIUHUAXING
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 966 个
工控威望: 1172 点
下载积分: 3446 分
在线时间: 624(小时)
注册时间: 2011-03-26
最后登录: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-14 23:46
线圈离开铁芯,阻值变小,不烧PLC输出晶体管(额定2A)还烧什么?