       今天我用了一个信捷XC5-32TPLC 控制三个步进马达.线接好后,初步进行了下一个马达,能正常工作,由于该步进有电子离合器,我在步进停止时,我强制了下离合器线圈Y3,结果就发生冒烟现像,烟好像是从PLC发出来的.我立马关电检查,发现控制离合器的中间继电器线圈正负接反了,按理说中间继电器线圈正负接反也没事呀,顶多是继电器灯不亮.经在次确认接线后开电,发现PLC的Y0~Y5不用程序驱动就都有输出,在驱动马达也没反应,结果我取下输出端子排,通电也是一样,但程序能下载进去,我取下PLC观察,发现输出的一个光藕烧坏(C5825).(我的输入COM接0V因为PLC内部24V负极端也接PLC输入COM;输出端COM接0V,步进驱动器与PLC之间接有电阻2.2K,驱动器用5V电,后续在检查也没发现什么问题.难道是PLC本身质量有问题吗?请高手帮分析下,谢谢.
sccgkong
不是每次都会成功,但是必须每次都有进步
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 203 个
工控威望: 1374 点
下载积分: 916 分
在线时间: 299(小时)
注册时间: 2010-06-21
最后登录: 2024-07-05
查看sccgkong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-13 14:43
输出COM端那就应该是+端了
楼主留言:
PLC的输入与输出一定要一正一负吗?好像能构成回路就OK了吧.我也看了接线手册,手册中也是输入COM接0V   输出也是接0V.这个问题,我也是不很明白