我现在有一台设备,原来使用A1S68DAV模块输出0伏到5伏的电压,现在我想输出0伏到10伏的电压,应该怎么改PLC的程式?
前提是不能影响原来的工作模式?
好像PLC里有一个乘法可以乘以2倍,不知道是不是这样,我那个模块只用了3组,还剩5组空余的可以改的!
麻烦高手帮忙解答一下,
谢谢!
分享
jay73
jay73
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
88 个
工控威望:
220 点
下载积分:
437 分
在线时间: 42(小时)
注册时间:
2007-09-03
最后登录:
2024-04-23
查看jay73的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-04-13 13:34
全看
|
小
中
大
A1S68DAV數字對應-2048到2047對應直流-10~+10V間並沒有設置上的問題你確認一下你輸出5V時的D?位置實際數字,若為1000應該就沒錯,那就直接*2就可以